ВОПРОС

Почему в норме 5-1-29-1 (ТЕР Белгородской области) нормативный расход бетона указан "по проекту"? Наши коллеги сметчики утверждают, что нормативный расход бетона по данной норме составляет 1,14м3?

ОТВЕТ

Речь идет о разных редакциях сметной нормативной базы. В территориальных единичных расценках Белгородской области в редакции 2014 года, утвержденных приказом от 31.12.2014 №937/пр, в норме 5-1-29-1 расход бетона предусмотрен "по проекту", а в территориальных единичных расценках Белгородской области, в редакции 2009 года, в норме 5-1-29-1 нормативный расход бетона указан в количестве 1,14 м3. Ваши коллеги ссылаются на неактуальную редакцию ТЕР.


Всего наилучшего, Людмила Чеканова
Ведущий специалист ООО «Информационные Строительные Технологии»