смета на ПИР -прокладка телефонной канализации в МО

10 дек 2019 13:00
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, по какому сборнику учесть прокладку кабеля связи ТПП в подземной телефонной канализации в МО. Несколько отрезков прокладки-каждый участок осмечивать отдельной сметой?

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к беседе.

11 дек 2019 08:20
Добрый день!
Скорее всего Вам нужно использовать расценки из государственных нормативов, а именно СБЦП 81-02-02-2001 "Объекты связи" таблица 1. Согласно техчасти п.2.14 "Цена проектирования по одному титулу, в одном населенном пункте двух и более неуплотненных кабельных линий связи по разным трассам определяется, исходя из суммарной протяженности трасс всех линий в соответствии с пунктом 2.13. настоящего Справочника с применением к цене коэффициента, равного при превышении наибольшего значения протяженности в таблице: свыше двух до трех раз - 0,8; свыше трех до четырех раз - 0,75; свыше четырех раз и более - 0,7."
Также посмотрите другие таблицы данного справочника.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к беседе.

11 дек 2019 10:10
Спасибо!!!
Сейчас уточнила -прокладка кабеля в уже проложенные трубы. СБЦП 81-2001-07 "КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ", Таблица № 1. Городские линейные инженерные сети связи "Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки, м" Суммирую участки 620+280+1070+1370+1870=5210м .Беру п.41?

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к беседе.

11 дек 2019 10:10
Спасибо!!!
Сейчас уточнила -прокладка кабеля в уже проложенные трубы. СБЦП 81-2001-07 "КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ", Таблица № 1. Городские линейные инженерные сети связи "Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки, м" Суммирую участки 620+280+1070+1370+1870=5210м .Беру п.41?

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к беседе.